          超低頻高壓發生器更換測試樣品和接線時,首先

          超低頻高壓發生器的注意事項
           
           使用超低頻高壓發生器的人員須具有“高壓測試站”的專業人員。
           使用超低頻高壓發生器時,用戶須遵守《電氣安全規程》第168條的規定,并在工作電源進入測試儀之前安裝兩個明顯的斷開點。 更換測試樣品和接線時,應首先明確斷開兩個電源斷開點。
           測試前,請檢查樣品的所有測試線,控制箱,倍壓器和地線是否正確連接。 如本手冊所示,測試電路的接地線應接地一點(圖6)。
           對于大容量樣品的排放,請使用ZS專用的放電電阻棒排放樣品。 在放電過程中,放電不能立即與測試樣品接觸。 放電應逐漸接近測試樣品,并在距氣隙一定距離處開始自由放電。 發出嘶嘶聲。 當沒有聲音時,可以將放電放電,然后直接連接到地面進行放電。
           當直流高壓為200kV及以上時,盡管測試儀穿著絕緣鞋并且在安全距離之外,但是由于高壓直流離子空間電場分布的影響,附近的幾個人體會有不同的直流電勢。 測試人員請勿握手或用手觸摸接地體,否則會產生輕微的電擊現象。 這種現象在干燥地區和冬季更為明顯,但是由于能量少,不會對人體造成傷害。
           ZS系列便攜式超輕型直流高壓發生器控制箱的電源為AC 220V±10%,50Hz。 如果電源被1/1隔離或現場自發供電,則須手動將電源接地。